投稿者:たいこしし
投稿日:2006年 5月31日(水)17時00分47秒
|
通報
返信・引用
|
|
|
スイマセン.ご指導願います。今日.久ぶりの新規物件に行きました。新築マンションで消防点検は初めてです。自火報が設置されているマンションで13階建てです。11F.12F.13F.の各.居室内に感知器が有り廊下に発信器と消火栓と連送と非常コンセントの一体式のBOXがあります。1F〜10Fまでは廊下に発信器と連送だけあります。共用部分は1Fに何個か差動があり.RFにEV用のシャフトがアルだけです。感知器がある階(11F.12F.13F.)の発信器を押すと蓄積は解除されますが.1F〜10Fまでは蓄積がかかってしまいます。この場合はアウトですか?
|
|
| |
|
(管理人 ツヨちゃん) たいこししさん、こんにちは!!ご質問の件、結論から言いますとアウトです。発信機は人が火災を発見して、ボタンを押して建物内の人たちに火災を知らせるものですので、いたずら以外には感知器と違い誤報というものがない為、発信機を押した時点で受信機表示とベルの鳴動をさせる必要があるため蓄積を解除できなければいけません。あと、先日のガス漏れ検知器の件、先輩に聞いてみました!!ガス会社の製造した検知器は4秒以上試験ガスを注入すると復旧しにくくなるものがあるそうです!!
|
|
|