投稿募集! スレッド一覧

スレッド作成 他のスレッドを探す

 求人事務  ハワイ旅行  神奈川の求人・転職  seo
teacup. ] [ 無料掲示板 ] [ プレミアム掲示板 ] [ teacup.コミュニティ ] [ ブログ ] [ チャット ]

新着順:31/101 記事一覧表示 | 《前のページ | 次のページ》

直上階鳴動

 投稿者:Leon  投稿日:2006年 9月14日(木)00時36分5秒
  通報 返信・引用
  共同住宅特例のマンションで、1〜10階は発信機のみ、11階は専用部に感知器が設置されています。落雷により既設受信機基盤が破損したため、受信機本体の取替え工事が決まりました。条件は従来どうり直上階鳴動にする事・・・。(所轄消防署で許可を得ています)
しかし直上階の結線をしても発信機の発報信号で一斉鳴動になってしまいます。
何か良い案がありますでしょうか?よろしくお願いします。
 
    (管理人 ツヨちゃん) ベル線を各階別に結線しているのであれば、受信機内の設定の問題ではないでしょうか?  
》記事一覧表示

新着順:31/101 《前のページ | 次のページ》
/101