排煙設備

 投稿者:たいこしし  投稿日:2007年 1月27日(土)00時54分54秒
  通報 返信・引用
  私の管轄物件なんですが排煙口を開いて排煙機連動するとこなんですが、今回総合点検でしたので排煙口を起動させて排煙機連動試験もしました。今回は無負荷時運転電流が20A、負荷時運転電流が20Aでした。前回の総合点検も私が実施いたしましたが、そのときは無負荷時運転電流が20A、負荷時運転電流が23Aでした。又症状としまして6Fに排煙機があり制御盤はB2Fで6Fの排煙口を起動させて排煙機をさどうさせると吸い込んでいるのがわかりますが、B2Fで排煙口を起動させるとぜんぜん吸い込んで居ないようです。このような場合何か不具合があるのでしょうか?又、排煙機は無負荷はしないほうがよいとたまに聞きますがツヨさんの会社ではどのような点検をしていますか?  